用F280039C SPI 与外部AD芯片ADC161S626进行通信,需要18个CLK完成一次数据转换。
但是SPI可选择的数据格式最大就是16bit的word(16个CLK)。
如果用SPI CLK作为ADC161S626的转换时钟,如何产生18个CLK?还是我理解的有问题。
相关问题链接:ADC161S626: SPI Data is unstable - Data converters forum - Data converters - TI E2E support forums
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是的,需要18个SCLK完成一次数据转换,在采集完最低位LSB后,后续采集期间(tACQ)不需要SCLK,因此可使SCLK处于idle状态。
具体怎样使主控端F280039C产生18个SCLK,请到“ C2000 微控制器 ”版块咨询相应的工程师,请他们为您提供帮助。