This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

4-20ma转数字量

Other Parts Discussed in Thread: AMC1203, ADS1203

我公司正在做一4-20ma转为485信号的装置,希望专家推荐合理的方案。

   ad转换需要16位就可以

  • 你好!

    目前为止,我所见到的多采用如下或类似的方案:

    1)  4-20mA --> ADS1147--> MSP430 --> SN65HVD3082.

    优势:可以上报故障。

    2)  4-20mA --> INA826--> V-F--> HVD3082

    优势:简单,便宜

    以上仅供参考。

  • Jack提供了一个很好的常规方案。我这里还有一个“非常规”方案:ADS1203 (非隔离)或AMC1203 (隔离) + 485收发器。

    这些可能都不是最佳方案,要找到最佳方案,还需要您回答以下问题:

    1. 为何要4-20mA转485?

    2. 转成485后要传到哪儿?传多远?

  • 4-20MA+AD7705+MPS430G2111+MAX485

    造价不超过50块