我用CDCLVD2102做vcxo 25mhz晶振的单端转差分,差分线20cm左右,如果用2.486v供电的话,高温到50度的时候我的射频系统就不稳定,控制系统arm也是用这个晶振没有问题,我将供电提高到2.502v高温到55度射频系统才开始出问题,如果供电提高到2.54v后可以到60度,请问下这个原因是什么,我提高供电电压对什么有影响,用示波器看高温后晶振的差分线基本没有变化,抖动可能稍微大了0.1到0.2ns
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用CDCLVD2102做vcxo 25mhz晶振的单端转差分,差分线20cm左右,如果用2.486v供电的话,高温到50度的时候我的射频系统就不稳定,控制系统arm也是用这个晶振没有问题,我将供电提高到2.502v高温到55度射频系统才开始出问题,如果供电提高到2.54v后可以到60度,请问下这个原因是什么,我提高供电电压对什么有影响,用示波器看高温后晶振的差分线基本没有变化,抖动可能稍微大了0.1到0.2ns
CDCLVD2102在-40~85度范围内是没有问题的,要看下晶振的Spec,参考下它的温飘指数或者频率随温度的变化曲线。
应该是高温后VCXO的输出恶化了。
时钟的抖动变化对控制器ARM影响不大,因为ARM是数字器件