我的原理图如上所示,测试时对接了两个同样的线路,MCU使用的是STM32F103C8T6,一个MCU负责发送(1秒一个数据包),一个MCU负责接收,在接收端用串口打印出收到的数据,但是结果显示并非每1秒都收到数据,丢包率大约为20%。请问我的原理图端接方式有没有错误?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的原理图如上所示,测试时对接了两个同样的线路,MCU使用的是STM32F103C8T6,一个MCU负责发送(1秒一个数据包),一个MCU负责接收,在接收端用串口打印出收到的数据,但是结果显示并非每1秒都收到数据,丢包率大约为20%。请问我的原理图端接方式有没有错误?
端接没有错误,可以使用一个60ohm电阻也可以像您这种通过两个30ohm电阻到地的方式。
请问data rate是多少? ISO1050最小的data rate不能低于37Kbps。