采用ISO3082设计的隔离通信电路多路总线连接时,接地如何考虑?

Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

采用ISO3082设计的隔离通信电路,在信号接口连接时,两个芯片之间的电源地是否需要连接,是不是分条件,特别是在外部接地不理想的情况如何处理?

  • 您好,

    两个芯片之间的电源地是需要连接的,多个设备时要注意单点可靠接地,主要是为了防止共模干扰,ISO3082共模电压范围为-7~+12V,当线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。如果外部环境比较恶劣,建议使用带屏蔽层的双绞线通信。