SN75176B烧坏

Other Parts Discussed in Thread: SN75176B

SN75176组成的RS485电路与其它485电路组网连接时,会烧TVS管、串联的10ohm,还有SN75176B芯片,RS485之间是不共地,只连接两根线,请问是什么原因才会导致这种情况?

特别是这两个10ohm电阻经常烧毁。

电路如下:

  • 您好,

    检查下是不是超过了SN75176B的共模电压范围为-7~+12V,当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。
    建议用带屏蔽层的双绞线共地接地,因为发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有一个信号地这个低阻的返回通道,信号中的共模部分就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。
  • 工业现场很多都只接两根线,而且有些PLC上位机只留了两根线出来,没有地线的,实际在实验室测两个GND的共模电压很低。我想问一下,这个烧10ohm电阻是不是共模电压太大,一般要大到多少V的共模电压才有可能烧坏这个电阻?
  • 另外这个ESD管防护效果怎么样?如果在总线上加一个共模电感有没有效果?
  • ESD管主要是防静电、雷电的。
    共模电感主要是抑制高频共模干扰的吧,对直流共模信号没作用吧
  • 串联电阻是多大功率的,如果流过上面的电流为I,I*I*R大于其功率就会烧毁。
  • 封装是1206的,你说的电流I大概怎么评估,另外这个SN75176B内部有没有集成的稳压管?我将ESD管去掉,提高共模电压到20V的时候,测量这个A与B对GND的电压,好像没有发现被钳位。另外你说的这个电流I的大小大概怎么评估,特别是在ESD管起作用的前提下。
  • SN75176B内部应该没有集成稳压管,其数据手册里也没有说明。这个电阻是抗脉冲电流的,应该根据浪涌电压要求等级选吧,一般选MELF电阻。
  • 这个电阻的值大小应该怎么计算?可不可以将其加大些,例如20ohm、47ohm等这些,大小封装怎么选?
  • 看到很多设计是选择20ohm,由于现在选择10ohm经常烧掉。另外这个电阻有没有防止总线拉死的作用?当其中一个处于常高或者常低,将总线拉死,这个电阻有没有起到隔离的作用?
  • 这个电阻是抗脉冲电流的,如果这个电阻经常烧掉,是不是这个电路的工作环境比较恶劣,存在比较大的干扰造成的。
    “防止总线拉死的作用”:我理解的是不是发生故障后,这个节点如果处于常高或者常低状态,如果电阻烧断后,总线断开此节点,那么这个烧断的电阻就起到隔离的作用了。