如题,按照规格书,在RL=100欧的时候,LVDS差分幅值应该是900mv左右。
在使用的时候,实机确认,RL=100欧的时候,差分幅值为400mv左右,这是为什么?确认了负载是只有100R的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,按照规格书,在RL=100欧的时候,LVDS差分幅值应该是900mv左右。
在使用的时候,实机确认,RL=100欧的时候,差分幅值为400mv左右,这是为什么?确认了负载是只有100R的。
能说一下你具体的测量方法吗?你是不是测量的是单个信号的幅值呢,因为看起来其确实是接近于手册差分幅值的一半。
使用差分探头测的。就是因为才一半,所以才奇怪。差分探头+-分别测量LVDS信号的+-
用差分探头测的话,是必须要去掉外置电阻RL=100欧的,因为差分探头里面两端都是50欧直流耦合的,所以回路已经有差分阻抗RL=100欧了。如果外部再加上100欧,相当于两者并联,RL=50欧。差分幅值就会变成一半。
你好,谢谢,我会去确认下探头的负载。
之前使用的是泰克TDP3500探头
关于差分幅度的测量,eric的解释是正确的。928差分信号的侧量,建议是测CMLOUTP/N, 与Rin+/Rin- 的信号差别在于CMLoutp/n的信号是经过EQ之后进解串器的信号波形。外面需要100ohm端接。
泰克的技术支持回复说端接的是100Kohm的电阻,和100ohm并联后的影响应该没那么大,而串联的电阻对被测试信号来说,是没有影响的。这下就迷惑了
规格书里面一般不会直接用差分探头去测,而是用两个单端信号的值相减(其实差不多就是单端信号幅值的两倍),所以你测得的和规格书里面的是基本一致的。
谢谢,还是不理解为什么是两倍,两个单端信号的值都是0.9-1.35V的话,最大减最小也才450mv,幅值并没有单端信号的两倍啊。
哦,我是这个意思:
单端的测试方法------探头的一端接地,另一端接Vout+,则测出的Vout+ 的幅值是450mV(峰值 max - 谷值 min);同样地,探头的一端接地,另一端接Vout-,则测出的Vout- 的幅值是450mV(峰值 max - 谷值 min)。也就是说,单端测量的情况下,无论是对地测量 Vout+ 还是对地测量 Vout-,幅值都是450mV。
双端的测试方法-----探头的一端接Vout-,另一端接Vout+,则测出的幅值是900mV(峰值 max - 谷值 min);同样地,探头的一端接Vout-,另一端接Vout+,则测出的幅值同样也是900mV(峰值 max - 谷值 min)。也就是说,双端测量的情况下,无论是对 Vout- 测量Vout+ 还是对 Vout+测量 Vout-,幅值都是900mV。
我们用峰峰值做参考吧:单端信号:均是450mv 峰峰值;而差分信号是900mv(最大450mv - 最小(-450mv))。如果使用无误的话,差分探头测出来的波形峰峰值应该就是单端信号峰峰值的两倍,也应该是900 mv峰峰值。
嗯,我理解了,那我实测出来还是450mv的话,就只有一种可能了,我们的差分探头或者设置有问题,TDP3500
能不能了解下,你们用的是什么型号的?