Other Parts Discussed in Thread: AM4379
我们板子采用 主控AM4379,canfd 通信采用TCAN4550,TDC 使能,TDCV = 12,我们在500K仲裁,4M数据传输,采样率在72%,接受数据的时候 PSR 寄存器 RFDF,RBRS位有时候都是0,通信一段时间后就无法接收到正确的数据了,请问这可能是什么问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,抱歉回复晚了,我将您的这个问题提交到英文E2E上了,请关注E2E的回复,有什么问题您也可以直接在上面跟进,或者在这里跟进都可以。
您好,E2E已经针对您的问题给出回复:
是否也可以共享中断寄存器的寄存器内容? 另外,每当错误接收消息时,0x0820和0x0824的寄存器的值? 是否正确接收了消息,或者是否从未正确接收到消息?您能否在 CAN 通信期间附上任何波形? CANH 和 CANL的波形相对来说是比较有用的。