关于485通信异常问题



我的485电路   有加120欧终端电阻;但是没有加偏置电阻,在跑modbus通信时,A,B信号都能用示波器看到,且485监听器 也能正常收到数据。

但是从机无法接受数据。

用示波器看从机的 RX,只能看到一个脉冲输出 后,就变为低电平啦?

但是用485监听器可以个从机发送数据,通信也正常。

这个问题很奇怪,是否是没有加偏置电阻,造成的呢?谢谢