各位TI工程师,
你好
下图为与TCAN1145-Q1连接的MCU的SPI时序定义,其中tDHI的要求为0ns以上。现行的设计中测量出tDHI为12ns,敝司担心该数值的不确定性可能会导致TCAN1145的通信异常,想请教下当tDHI过小时(如仅有2ns,3ns)是否会对TCAN1145的通信产生影响,是否有对策方法。
您好,
您提供的SPI时序图从哪儿来的,这个时序要求和数据手册上的有差别(Figure 9-10)。
input data hold time是指CLK上升沿后的SDI数据的最小保持时间。
TCAN114x-Q1 Enhanced CAN FD Transceiver with Partial Networking datasheet (Rev. B)
您好,
tSOV(对应您图示中7)定义的是读操作时,SDO在CLK下降沿有效后数据的维持时间,在8.9 Switching Characteristics中有定义,没有最小时间要求。
在有效的CLK下降沿后,SDO信号电平已采样完成。
请按照TCAN1145的时序使用芯片。