尊敬的团队:

我使用 缓冲器配置中的 LMC6482IMX/NOPB 双通道运算放大器、用于测量传感器的高精度 PH 读数。

您能帮助我解决这个问题、以便在运算放大器两个通道的同相输入端保持适当的防护环吗?

我正在发布我的示意图和布局供您参考以验证防护环、是否有任何改进建议我们

1.原理图


2. PCB



实际上、我们将使用单封装进行 PDIP 和 SMD 封装来测试性能、  
白色突出显示区域是运算放大器中两个通道的防护环、
请验证这些、建议是否需要在整个源极到运算放大器输入引脚之间改进防护环、或者仅需要在输入元件处改进防护环