是否有人尝试在线路供电交流应用中使用INA250来监控中性导体上的电流?
显然,INA250必须配置为双向操作。
想法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢;
此外,根据数据表,建议的连续最大电流为+/- 15A。
指导本产品设计的某些UL/IEC/ANSI规格要求使用高达45A的浪涌电流进行测试。
测试为1秒浪涌和9秒冷却50次。
您对INA250的浪涌容差有何评论?
这可能用于计费级能量计。
最佳,Steve
您好,Steve,
您是否需要将浪涌电流置于放大器的线性区域内,或者您是否只需要它来承受此类瞬变电流?
Steve,
除了我上面的帖子之外,我想让您了解TI设计 的TIDA-0.0753万 ,它使用电流变压器进行高精度,宽范围的交流电流测量,似乎是您的理想选择。
如果您需要进一步的帮助,请告诉我。