主题中讨论的其他器件: INA225
大家好、团队、
我的客户使用 INA226测量电池组电流、条件为:低侧测量、分流电阻= 0.1m Ω(0.1%、100A/10mV)。
它们在测量中发现实际电流值(由钳位电流表测量)误差~10%。
下面是原理图、您能提供一些建议吗? 非常感谢!
乔治
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的乔治:
钳位电流表是否足够精确?
我将删除 L9。 当与输入引脚杂散电容谐振时、单个电感器可能会导致振铃。
C154和 C156会导致不平衡、从而降低 INA225的出色共模抑制性能。 我会将它们移除、或者至少大幅减小它们。 在任何情况下、都要使用高度匹配的电容器以避免引入不平衡。 也匹配 R159和 R160。
顺便说一下、由于存在引入不平衡的危险、数据表不建议使用共模滤波。 请参阅数据表的图21。
我还会删除 L10和 L11。 它们的电感过大、可能会导致振铃。 它们还会增加不平衡。
Kai