主题中讨论的其他器件:ISO7340C、 ISO7310C2线4-20mA 变送器由回路供电、传感器及其相关电路由变送器供电。 是否可以使用使用使用单独电源作为2线变送器输入的传感器或微控制器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是的、您可以。 2线制变送器应由回路供电、您无法将另一电源的接地端连接到变送器的 IRET、如下图所示。
如果您希望使用具有自己电源和接地端的传感器、则需要隔离发送器的输入。 您可以使用 ISO7310C 或 ISO7340C 等数字隔离器或隔离放大器。
随附的文章更详细地介绍了使用外部供电输入源的2线发送器。
如果可能、您可以切换到本地供电的3线或4线发送器、该发送器与传感器共用电源。 这将消除对输入隔离的需求。