您好!
我有一个应用需要使用 CT 测量交流电流并输出0-10的模拟电压(具体为单向)。
我选择的 CT 输出50mA (IS)、100A (IP)比率为2000s:1p。
根据公式负载电阻=(ARref/2)/(I secondary);ARref=10V、ISEC = 70.70mA (50mA * 1.414)、我选择了一个70.72Ohm 的负载/分流电阻器;
因此负载电阻器上的电压为+/- 5V。(如果我计算负载电阻器时出错、请更正我的错误)。
一种通过偏移(基准)获得10V 输出电压的方法、但我需要使用放大器来实现。
(我尚未使用放大器设计任何电路、我想了解更多相关信息)。
如何在此应用中使用 INA 225?
我还遇到 了 INA253、这是一款全新的 TI 电流感应产品、内置了2m Ω 的分流电阻器、电源电压限制为5.5V。我相信这不能用于我的应用、因为输出 V >电源 V。还有其他电流感应放大器 具有内置分流器、具有宽电源电压范围(在我的应用中为10-15V)和参考设计。
请帮我选择放大器。
谢谢。 (由于在完成此项目时存在时间限制问题、因此预计会及早作出响应)
Lakshminarayana K N.