早上好、
我想使用 RCV420芯片来管理4-20 mA 的线路、
除了我的器件上的错误、对于4到20mA 的输入、输出信号从0变为5V、
对于4mA 至20mA 的输入、是否可以实现1V 至5V 的输出?
因为对于0-5V 输出、如果线路断开、输出信号将为0v、并且将无法执行中断检测。
感谢您向我解释这一点。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Richard、
是的、可以将 RCV240配置为针对4-20mA 输入产生1V - 5V 输出。
所需的 Vout/Iin 为 Vout/Iin = 5V/20mA = 0.25V/mA。
使用数据表中的以下公式、我们可以将增益设置为0.25V/mA:
假设 Vout/Iin = 0.250V、Rs=75欧姆、求解 RX
RX =(.250/.3125* Rs)/(1-(0.250/0.3125))
RX 300欧姆
将“T”网络(引脚12)的 REF_IN 连接到 GND (无需失调电压注入,除非您希望更正 RCV420器件内部的任何小失调电压误差)。
对于4mA 至20mA 输入电流、该器件将通过外部电阻器 RX1 = RX2 =300欧姆、产生1V 至5V 的输出、如下图所示。
请参阅下图、
谢谢、此致、
Luis
您好 Richard、
我将关闭此 E2E 主题并继续讨论以下新主题。
http://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/841541/3113656#3113656
非常感谢、
此致、
Luis