Other Parts Discussed in Thread: LM2901, LM2903
主题中讨论的其他器件: LM2903
尊敬的 TI:
当使用 LM2901时、发现一些器件出现故障。
故障发生在 PCBA 启动时、故障器件 PIN2阻抗与 GND 为200Ohm、正常器件 PIN2阻抗与 GND 为无穷大。
原理图设计如下所示、 什么原因会导致 LM2901损坏?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Eric、
由于并非所有电压都是在启动时定义或稳定的、因此很难确定启动问题。
危险:这是一个离线电源、您无法将"接地"线路接地。 您必须使用线路隔离变压器。 我得说这一点。。。
我将获得启动操作的示波器截图、以查看比较器输出、+20V 电源和引脚4 (-IN)。 将比较器引脚12处的示波器接地。
LM2903的输入和输出不包含 ESD 钳位、因此它们对负向瞬态敏感。 引脚上小于-0.3V 或大于36V 的任何瞬变都可能导致损坏。
我确实看到的一点是、S8550晶体管的额定 VCE 仅为最大20V -您已经处于20V、因此任何较大的瞬态都可能导致它们击穿。 您可能需要考虑使用较高电压的晶体管(>50V)。 如果它们制动、任何 Q1瞬态都将直接进入比较器输出。
我认为、监控几个具有范围的启动事件将揭示这些问题。 很难分辨出仅仅是一个原理图。