您好!
我使用 INA193测量来自隔离电力线的电流。
INA193在 V+引脚中连接到5V、GND 连接到 V-。
Vin +和 Vin -与20m 欧姆电阻连接、Vin +和 Vin -的接 地基准与 GND 不同、即 RTN_IN
此连接是否正确?
除了 CMR (数据显示80dB)外、接地之间没有隔离数据。
此致、
吉西
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Joe!
请参见附加原理图。
请看这一切是如何连接的、我担心该 GND 信标 INA193之间的隔离。
e2e.ti.com/.../1212.design1.pdf
此致、
吉西