工具/软件:
您好:
在我们的工程中、AM263P4的其中一个内核配置为 noRTOS 内核。
不过、我们注意到了 SYSCFG 中的软件时钟配置、它应该为操作系统提供节拍。 如果我正确理解、这对于 noRTOS 内核没有用处、但无法删除此配置。
我的理解是否正确、这是冗余的、如果是、建议使用什么方法来禁用它以便使其不会触发中断?
谢谢、
Manos
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Manos:
正如 Kier 所说、DPL 层仍将使用该计时器(请在此处阅读有关它的更多信息: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AUi-QsMbJpENuMkGzeqSSA__AM26X-ACADEMY__t0CaxbG__LATEST)
RTI 计时器 由 DPL init 函数中自动生成的代码启动。 您稍后无法启动它(除非您覆盖自动生成的代码并禁用从 syscfg 自动生成文件)。 您可以在需要时停止并重新开始时间。
在此处阅读有关 ClockP API 的信息: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/group__KERNEL__DPL__CLOCK.html
此致、
Shaunak