工具/软件:
使用时 mibspi 在主模式下、不使用中断。 配置和启动 RX RAM 传输后、我使用来 while (rx_ram.RXEMPTY (flag bit 31) != 0)
检测接收是否完成。虽然这种方法在大多数情况下有效、但偶尔会出现一些情况 RXEMPTY == 0 状态持续未能被检测到。
我已经注意到该条目 第139章 在勘误手册中:"Mibspi RX RAM RXEMPTY 位在读取后不会被清除"。 但是、我遇到的问题似乎与有关 RXEMPTY 标志未设置为 1. 及时。 此外、在我的设置中未配置任何其他传输组。