Other Parts Discussed in Thread: AM2432
工具/软件:
您好:
我们在测试中发现、在 AM2432 MCU_PORz 信号释放后、RESETSTATz 和 MCU-RE 产品将被拉至低电平、但 RESETSTATz 低电平时间 TW (158us) 小于 数据表中所需的 4040 * S (161.6us)。这个问题的解决方案是什么? 有什么影响?

图 1 RESETSTATz 单次上电

图 2 我们测试 RESETSTATz 的上电(放大图)

图 3 AM2432 数据表 规格