器件型号:LP-AM261


工具/软件:


您好、
在 TI CiA 402 示例中 、当 AM261-LP CiA402 状态机处于运行启用状态且 EtherCAT 处于运行模式时、一切正常工作。 但是、当我断开 EtherCAT 电缆时、我会希望 CiA402 固件恢复到其默认状态(禁用打开)。 遗憾的是、这不会发生。 即使移除 EtherCAT 连接、子系统也会保持运行启用模式。

非常感谢您对这一问题的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我将尝试重现问题并提供反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我能够观察到您提到的相同行为。 我已经在 CiA402 状态机中创建了一个补丁来修复这个问题 、并发送了链接来 通过邮件下载补丁。

    此致、