请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM2612
TI 团队大家好、
我目前使用的是以下设置:
- AM261x-LP
- ICSDK_10_02
- S7-1500-PLC
根据 TI Profinet 文档、快速启动时间应为 625ms。 我已经遵循了所有建议的步骤、包括在 TIA 门户中将器件设置为“优先启动“、以及在 CCS 的发布配置中构建代码。 但我持续测量的启动时间约为~870ms。
您能帮助我了解我可能出了什么问题吗? 我附上了供您参考的链接/照片。

黄线:设备通电
绿线:器件上接收到第一个输出 Profinet 帧
Profine Device: Profinet Device4.2.0 数据表
感谢您的支持!
此致、
Parag Vora