This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P2:刷写问题

Guru**** 3028420 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P2, XDS110ISO-EVM, LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1673146/am263p2-flashing-issue

器件型号: AM263P2
Thread 中讨论的其他器件: XDS110ISO-EVM、 LP-XDS110

您好团队

Im 在刷写代码时遇到问题。 调试器 LED 熄灭、但 MCU 似乎正常工作且所有电源电压均已验证。
您能帮助我解决这个问题吗?
image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    我看到您在  尝试将 XDS110 调试器连接到 AM263P2 时出现错误–260。 该错误消息指向几种可能的原因、并且您的 MCU 正在运行和检查电压这一事实很好 — 这看起来像是调试器通信问题,而不是硬件故障。

    只是为了确认、您使用的是 TI EVM 还是此定制硬件?

    以下是我建议检查的内容:

    1. USB 连接和电缆 –验证 USB 电缆两端是否稳固就位、并尝试使用另一个 USB 端口(最好是计算机上的直接端口,而不是集线器)。 电缆出现故障或松动是常见问题。

    2. XDS110 固件和序列号 –如错误所示、运行固件更新实用程序:

      • 导航至 <CCS_install>/ccs_base/common/uscif/xds110/
      • 使用 xdsdfu 实用程序检查和更新固件和序列号
      •   有关分步说明、请参阅同一目录中的 XDS110SupportReadMe.pdf
    3. 调试器 LED 状态 –LED 熄灭异常。 更新固件后、检查 LED 是否再次亮起。 这表明您的系统无法识别调试器。

    • 您使用的是哪种 XDS110 型号? (例如 XDS110ISO-EVM、LP-XDS110 或其他?)
    • 您是否已尝试使用 xdsdfu 进行固件更新、或者这是您第一次进行此故障排除?
    • 您是否能够看到调试器出现在系统的 USB 设备列表中(Windows 上的设备管理器、Mac 上的系统信息)?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP-AM263P2 TI EVK 电路板和电缆已验证  

    我将更新第二步 XDS110 固件和序列号