请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 各位专家、您好!
我们在配置 MibSPI-Modules 的 ECC 时遇到问题。 在尝试了一些之后、我们发现 PAR_ECC_CTRL 寄存器只能在多缓冲模式下写入。
(Q1)这是否意味着、如果我们要使用 ECC 功能、我们始终需要在多缓冲模式下使用 SPI、而不是可配置模式?
谢谢、此致、
最大
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
正确、如果您要配置 ECC、则必须在多缓冲模式而不是兼容模式下配置 MibSPI。
在 SafeTI 诊断库中、有一些示例可用于在 MibSPI 的多缓冲模式下配置 ECC、您可以参阅以下主题了解这一点
(+) TMS570LC4357:MSP16:如何测试 SPI ECC? -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
--
谢谢、
Jagadish。