尊敬的 TI 支持:
ADC1组1触发 器与特定 PWM 信号同步、ADC 以62.5ns 的周期时间运行。 此 ADC 组中有超过5个输入信号。 简而言之、我需要确切知道 ADC 需要多长时间对输入信号进行采样3。
我对如何计算获得输入样本的确切时间有疑问。 根据 Halcogen、应考虑以下变量:总扫描(Tscan)、电容器放电时间(tDischarge)、采样时间(tSample)和信号转换时间(tConversion)。 我找不到关于这些变量如何相互交织 以及它们的实际序列的任何解释或指导。
我对采样序列有一些问题:
- 所有输入信号是否在进行其他操作之前先进行扫描?
- 扫描周期的用途是什么?
假设 连续转换被禁用并且内部电容器没有放电时间、那么对输入信号3进行采样需要多长时间? 正如我看到的、有三个选项:
- 3 *(tScan + tSample)
- 3 *(tScan + tSample)+ 2 * tConversion
- tScan 总数+ 3 * tSample
- tScan 总数+ 3 * tSample + 2 * tConversion