您好 TI
我们按照 如下 所示、对 AM2634 EVM + SDK 08.02.01执行 Enet CPSW EST 示例
AM263x MCU+ SDK:Enet CPSW EST 示例(TI.com)
(1)我们按如下方式设置 CycleTime 和栅极控制列表以及时间间隔
| 参数 | 时间值 |
|---|---|
| BaseTime | 当前时间+ ENET_APP_EST_ADMIN_LIST_DELAY |
| CycleTime | 250 μ s |
| 栅极控制 | 时间间隔 |
|---|---|
ooCCCCCC |
62.5 μ s |
CCooCCCC |
62.5 μ s |
CCCCooCC |
62.5 μ s |
CCCCCCoo |
62.5 μ s |

我们按如下所示检查测试结果、它显示 了帧时间间隔=(4us、63us、63us)、不适合(62.5us、62.5us、62.5us)的 EST 栅极控制列表配置

(1)我们按如下方式设置 CycleTime 和栅极控制列表以及时间间隔
| 参数 | 时间值 |
|---|---|
| BaseTime | 当前时间+ ENET_APP_EST_ADMIN_LIST_DELAY |
| CycleTime | 520 usecs |
| 栅极控制 | 时间间隔 |
|---|---|
ooCCCCCC |
130 μ s |
CCooCCCC |
130 μ s |
CCCCooCC |
130 μ s |
CCCCCCoo |
130 μ s |

我们按如下所示检查测试结果、它显示 了帧时间间隔=(70us、131us、131us)、不适合(131us、131us、131us)的 EST 栅极控制列表配置

请指导如何确定帧时间间隔以适应 EST 栅极控制列表配置。
BR
Jay