主题中讨论的其他器件:SAFETI-Hercules DIAG-LIB-CSP、 SAFETI-HALCOGEN-CSP、 HALCOGEN
您好!
当我完成安装后 、SAFETI-Hercules DIAG-LIB-CSP,SafeTI-HALCoGen-CSP、并已检查 doc 文件夹。
我没有找到与安全相关的应用条件相关的文档、您能否单独提供这些文档?
谢谢。
此致、
张勇
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当我完成安装后 、SAFETI-Hercules DIAG-LIB-CSP,SafeTI-HALCoGen-CSP、并已检查 doc 文件夹。
我没有找到与安全相关的应用条件相关的文档、您能否单独提供这些文档?
谢谢。
此致、
张勇
您好、王
在 EN50128中
7.3.4.7使用预先存在的软件应遵守以下限制。
c)对于软件安全完整性等级 SIL 3或 SIL 4、应采取以下预防措施:
核查和验证过程应确保
1)预先存在的软件满足分配的要求、
2) 2)检测到预先存在的软件的故障、并 保护预先存在的软件集成到的系统免受这些故障的影响、
3)满足有关现有软件环境的假设。
此处使用的是 SAFETI 软件。
我想知道 预先存在的软件的这个环境是 用户指南的安全手册中的假设和约束条件、还是其他的环境?
张勇、您好
您的安装是否包含我之前的消息中提到的文档?
由 HalCoGen 生成的软件是在一个 SIL3/ASILD 认证过程中开发的。 有一个选项卡指示可以选择使用安全初始化进行引导。 您可以使用 SafeTI 诊断库中的启动文件。
由 HalCoGen 和 SafeTI 诊断库生成的软件未经认证。 我们提供了 CSP 封装、可帮助您为评估人员创建测试证据、证明其适合功能安全使用。