当我为开发板通电时、我注意到 nERROR LED 呈红色闪烁(在引导期间显示为一次、在应用期间显示为一次)。
我曾尝试过几件事来孤立造成这种情况的原因,但都没有成功。 (禁用通道0:31的错误引脚)
如果您有任何想法、可以向我指出正确的方向、这将非常有帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我为开发板通电时、我注意到 nERROR LED 呈红色闪烁(在引导期间显示为一次、在应用期间显示为一次)。
我曾尝试过几件事来孤立造成这种情况的原因,但都没有成功。 (禁用通道0:31的错误引脚)
如果您有任何想法、可以向我指出正确的方向、这将非常有帮助。
好的、这是一个问题。 监控 ESM nERROR 信号的器件能够检测 nERROR 脉冲宽度。 如果脉冲(低电平)宽度达到阈值(例如1ms)、器件会将 nPORRST 信号拉至低电平。 如果脉冲(低电平)宽度小于阈值、器件不会将 nPORRST 拉至低电平。 该阈值应可编程。
在 MCU 侧、nERROR 信号应在诊断测试完成后立即通过向 ESKEKR 写入0x5来复位。