您好!
我在 MSP432E410Y 休眠模式下遇到问题:
如果移除 VDD 电源、微控制器应以电流进入休眠模式
数据表中所述、VBAT 的功耗约为1.6uA。
我遵循了参考手册第6.3.12章中列出的说明:
CLK32EN 和 RTCEN 设为1、因此我希望微控制器在 VDD 时进入休眠模式
电源被移除、并在再次施加电源时保留。 但是、我看到的是、如果我移除 VDD
微控制器显示 VBAT 的电流消耗约为100uA、而不是1.6。 从这里、我假设该器件不处于休眠状态、是吗?
另一个奇怪的事实是、在这种情况下、在 HIB 引脚上测量的电压为1V、而不是 VBAT 或0。
如果我使用 HIBCTL 寄存器中的 HIBREQ 位对休眠进行三次采样、就不会发生这种情况。
我出了什么问题?
谢谢