器件型号:TMS570LC4357
你好。 如果振荡器处于有效范围内、当器件退出复位状态时、它将成为器件的默认时钟。 如果振荡器在达到默认时钟后超出范围、它是否会切换到 LPO? 此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LPO 时钟检测模块由一个时钟监视器(CLKDET)和一个内部低功耗振荡器(LPO)组成。 LPO 由两个振荡器组成:HF LPO 和 LF LPO。

    在上电复位被释放后、CLKDET 一直监视 OSCIN。 在 OSCIN 频率下降到无效范围之外的情况下、CLKDET 在全局状态寄存 器中标记这个情况(GLBSTAT 位0:OSC FAIL)并将所有由 OSCIN 供源的时钟域切换至 HFLPO。

    是的、如果振荡器在达到默认时钟后超出范围、它将切换到 HF LPO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 当默认时钟超出范围时、是否输出 nERROR 信号? 此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、当 OSC 发生故障时、没有向 nERROR 输出错误。 ESM 不监控 晶体振荡器故障检测电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、

    这是不正确的。

    一个振荡器故障信号被发送到 ESM 组1通道11。 由于这是 ESM 组1错误、默认情况下对此错误没有反应。 当这个故障信号发出时、应用程序可将 ESM 模块配置为驱动 nERROR 引脚和/或生成一个到 CPU 的中断。

    此致、Sunil