"内部电压监控器(VMON)报告什么? 电压是否可用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
"内部电压监控器(VMON)报告什么? 电压是否可用?
您好!
该电压监控器的目的是在为内核和 I/O 电源供电时消除对特定序列的要求。
电压监控器仅监控内核电源(VCC)和 I/O 电源(VCCIO)。 其他电源不受 VMON 监控。 例如、如果 VCCAD 或 VCCP 由一个与 VCCIO 不同的电源供电、那么没有针对 VCCAD 和 VCCP 电源的内部电压监控器。
电压监控器在器件上生成电源正常 MCU 信号(PGMCU)以及 I/O 电源正常 IO 信号(PGIO)。 在上电或断电期间、当内核或 I/O 电源低于指定的最小监控阈值时、PGMCU 和 PGIO 被驱动为低电平。 PGIO 和 PGMCU 为低电平、可在加电或断电期间隔离内核逻辑以及 I/O 控制
电源的电压。 这允许内核和 I/O 电源以任何顺序加电或断电。 当电压监视器在 I/O 电源上检测到低电压时、它将使一个加电复位有效。 当电压监控器在内核电源上检测到超出范围的电压时、它会异步使所有输出引脚处于高阻抗状态、并将上电复位置为有效。 当器件进入低功耗模式时、电压监控器被禁用。
VMON 还包含一个针对 nPORRST 输入的毛刺脉冲滤波器。
以下是 VMON 规格:
e2e.ti.com/.../7462.VMON-Specs.tif
无法读取/控制 VMON。
此致、
米罗