[参考译文] TMS570LS0914:使用两个 Flexray 通道的1oo2投票

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/569504/tms570ls0914-1oo2-voting-using-both-flexray-channels

器件型号:TMS570LS0914

尊敬的专家

我在下面的 TMS570数据表中看到了说明。

 SafeTI 诊断库本身是否支持使用两个 Flexray 通道的1oo2投票?

感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jefferey、

     否、安全诊断库不支持 FRY5。 请参阅 SafeTI 诊断库软件安全手册、了解有关执行或不执行诊断的详细信息。 您可以将此诊断作为应用软件的一部分来实现。