[参考译文] CCS/TMS570LS0432:如何发送 RTR 帧?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/746620/ccs-tms570ls0432-how-to-send-rtr-frame

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我想将 RTR 帧从微控制器1发送到微控制器2。 我不知道如何配置微控制器1。 以下是我的 HALCOGEN 配置:

我正在使用  

canSendRemoteFrame (canREG1、canMESSAGE_BOX1);

以发送 RTR 帧。 请告诉我我应该怎么做?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamid、
    我在这里找到了类似的主题:
    e2e.ti.com/.../688590

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Miro 的关注

    我在提出这个问题之前已经阅读过它。 王先生说:

    1.您的接收对象是否具有相同的 ID? 如果 ID 不同且 umask=1、则将筛选出即将出现的消息。
    2.远程帧不是数据,您如何知道它是否被接收?
    3.要接收远程帧并发送数据帧的接收对象应为:dir = 1 (方向=发送)、RmtEn = 1、umask = 1或0。

    1 -所有消息框都具有唯一的 ID

    2-我正在使用"CAN Monitor"软件监视总线。

    3-我正在发送带有消息框1的 RTR 帧、该消息框被配置为发送器、并且选中了它的"Enable RTR"复选框。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后我找到了解决方案。
    方向必须为 RX、DLC 必须等于零。