This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:如何通知 CAN 电缆是否已连接?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/691746/ccs-tms570ls0432-how-to-notify-that-the-cable-of-can-is-connected-or-not

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

嗨、大家好

我正在使用 tms570ls0432微控制器。 我将永久地向另一个设备发送数据。 我必须 区分它何时无法发送。 例如、有时目标节点未连接、或者总线(总线状态)存在一些问题、我应该如何知道发生了什么?

我已经阅读了它的参考手册、但我无法理解。 请告诉我我应该怎么做?

此致

Hamid Kavian Athar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamid、

    最好启用重新传输和自动总线开启功能。

    启用自动总线开启后、只要 DCAN 进入总线关闭状态、CPU 就可以自动启动总线关闭恢复序列。
    如果启用了重新传输、DCAN 将自动重新发送在传输过程中丢失仲裁或被错误干扰的帧。

    您可以为错误启用错误中断。