您好!
我在 SIL4铁路项目中使用 RM46L852 (EN50128)。
我使用"SPNU534B - RM46x 的详细安全分析报告"和"Hercules FMEDA RM46x v1.2"选择了诊断功能。
但我们的评估员不接受使用 "Hercules FMEDA RM46x v1.2"的结果(99%)。
他说、这份 FMEDA 表不知道哪一个诊断功能涵盖了哪些故障。
我们的评估员希望选择和使用"Hercules FMEDA RM46x v1.2"的所有诊断功能。
但是、我们认为、必须选择所有诊断功能。 我们无法选择所有诊断功能。
因此、我们的评估员需要一份 FMEDA 工作表"Hercules FMEDA RM46x v1.2"、因为需要知道哪种诊断功能涵盖了哪种故障。
如果 TI 可以提供"Hercules FMEDA RM46x v1.2"的 FMEDA 工作表、请发送给我。
谢谢、此致、
SangHyun、Lee