您好!
在我的应用中、我需要以10kHz 的频率同时对10个通道进行采样。 我需要澄清一下如何使用序列发生器。 阅读产品说明书后、我将使用 ADC0对5个通道进行采样、使用 ADC1对其他5个通道进行采样。
由于每个 ADC 有4个序列发生器、我该如何高效地对5个通道的数据进行采样?
它是这样吗:
CH1 = SS0
通道2 = SS1
通道3 = SS2
Ch4 = SS3
Ch5=SS4第2个 FIFO 数据?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
 如您所见、SS0是可支持多达8个样本的序列发生器。 这意味着您要将 CH1/CH2/CH3/CH4/CH5全部分配给 SS0。 当接收到 SS0的触发信号时、它将按顺序对5个通道进行采样。 您也可以仅使用1个 ADC、而不是2个 ADC。 例如、您可以为第一个 ADC 的 SS0分配8个通道、为 SS1分配2个通道。 您可以在两个 ADC 之间拆分10个通道、这是您的决定。 当然、对于两个 ADC、可能会有一定的并行性。