您好!
我们的应用为 SIL 2 (IEC 61508)、我们使用 TPS37042A3OFDDFRQ1作为 Hercules RM48 micro 的外部电压监控器。
监控器的复位引脚直接连接到微型器件上的 PowerOnReset 引脚。
查看监控器的安全手册、我发现建议了自检程序和安全机制(启动时的复位验证)。
我对如何实施感到困惑。 如果分离器的复位连接到微控制器上的中断、则可以进行功能测试、但在实际欠压条件下、信任微控制器可靠触发中断以实现安全状态没有意义。 在这种情况下、当前配置似乎更加稳健、但自检将重置微控制器、因此如果不使用额外的外部组件来监测测试、则不可能进行测试?
请帮助我理解推荐的将电压监控器用作安全机制的方法、以便为 Hercules RM48x 上的电源轨获取高诊断覆盖率。
谢谢