主题中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
在 TI SysConfig 工具 1.19和1.20中的"communications"下似乎没有 MCAN 配置选项。
有什么建议 如何修复?
谢谢。
米科拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 TI SysConfig 工具 1.19和1.20中的"communications"下似乎没有 MCAN 配置选项。
有什么建议 如何修复?
谢谢。
米科拉
作为权变措施、我尝试将 MCU 的目标更改为3507、配置 CAN 总线并保存 SysConfig 文件。 然后、我尝试将 CAN 相关设置复制到3501的 SysConfig 文件中并生成代码。 它似乎能够做到这一点、但在我调试时、它始终会在以下行中卡住循环:
while (DL_MCAN_OPERATING_MODE_NORMAL!= DL_MCAN_getOpMode (MCAN0_INST));
我想它无法将 CAN 模式设置为正常模式、因此它无法恢复、但可能导致这种情况的原因是什么?
您好、 Mykola
让我们在该线程中讨论该问题。
另一个线程、我会将其标记为已解决。
-------------------------------------------------------
我已经联系了软件团队。
任何更新、我会联系您。
感谢您的反馈。
目前、可以使用 G3507作为 SysConfig 的芯片选择。
只要您不使用 G3107不包含的外设、这就不会对您的项目产生任何影响。
谢谢你。
赫利克
您好!
对于问题:
And one more question, if it is a SysConfig bug, do you know how quickly it can be patched ? It is quite hard to make any configuration changes for CAN on 3107 right now...
我昨天晚上给软件团队做了报告、他们已经指派了一名成员来 处理这个问题。
您现在可以使用 G3507、 这对您的功能没有影响。
修复该软件错误后、您可以使用 SysConfig 切换回 G3107。
此致、
赫利克