[参考译文] TMS570LC4357:适用于循环缓冲的 ADC 读取结果存储器配置

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1336735/tms570lc4357-adc-read-result-memory-configuration-for-circular-buffering

器件型号:TMS570LC4357

大家好!

我已在 ADC2组1上配置了6个通道、我希望使用直接存储器地址来读取通道数据。

在连续转换模式下、我的结果在缓冲区中随机变化。 例如

In iteration1:buffer 0 - ch 0

       缓冲器0+4 -通道1

       缓冲器0 +8 - CH2、依此类推。

 迭代2:

       缓冲器0 -通道4

       缓冲器0+4 -通道5

       缓冲器0+8- CH1

       缓冲器0+12 - ch3

       缓冲器0 +14 - ch0

因此、在迭代1之后、我的通道会被随机转换并占用缓冲区。 但根据 TRM、在每次迭代之后、缓冲器0应该保存通道0数据。

请注意、在本例中 、OVR_RAM_IGN = 1、因此始终在缓冲区中填充新数据。

正在正确填充数据。 但通道序列不能正确保持。 请帮我。

此外,我也遵循了这一点:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1242284/tms570ls1114-adc-memory-configuration-for-circular-buffering/4697721#4697721

此致、

普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathik、

    我只是怀疑有一个问题、您可能没有将组1长度配置为您的信道数。

    您应该这样做、否则您的通道0结果也许并不总是在(buffer0 + 0)等处。

    我刚才根据您的要求创建了一个示例、结果如下。

    尽管我多次刷新存储器、但我始终可以看到序列中的通道。

    下面是我测试过的项目供您参考:

    e2e.ti.com/.../ADC_5F00_Circular_5F00_Buffer_5F00_Test_5F00_LC4357.zip

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    感谢您解决问题、这将有所帮助。