您好!
如何在 使用 INA228AIDGSR 的 TMDSCNCD263P 评估板中测量功耗。 任何示例代码或文档都是相同的。
谢谢。此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如何在 使用 INA228AIDGSR 的 TMDSCNCD263P 评估板中测量功耗。 任何示例代码或文档都是相同的。
谢谢。此致。
Sudhakar,
请参阅随附的 CCS 二进制文件以测量功耗。
此致、
布伦南
e2e.ti.com/.../current_5F00_monitor_5F00_test.release.debug.out
您好、Brennan:
刷写 current_monitor_test.release.debug.out 二进制文件后、在控制台窗口中获得以下消息。
*
*电流监视器测试*
*
正在运行电流监视器测试...
设置 INA 配置失败
电流监视器测试失败
此外、我当时正在尝试测量不同场景的功耗、因此如果我获得的是源文件而不是二进制文件、将会很有帮助。
谢谢。
Sudhakar,
您需要启用 PMIC LDO2来为电流监控器供电。 连接了一个二进制文件以启用所有 PMIC 电源轨。 您需要先运行此二进制文件、然后运行电流监控器二进制文件。
e2e.ti.com/.../pmic_5F00_diag_5F00_test.debug.out
遗憾的是、电流监控器测试的源并未公开。
此致、
布伦南
您好、Brennan:
我已经逐一运行了二进制文件、得到了以下结果
PMIC_TEST 开始
设备 ID:3C
解锁配置寄存器
状态寄存器:02
所有测试均已通过!!
*
*电流监视器测试*
*
正在运行电流监视器测试...
分流电压= 78mV
总线电压= 16383mV
功率= 0mW
电流= 16mA
读取从器件地址的 INA 器件- 0x40成功
分流电压= 78mV
总线电压= 16383mV
功率= 0mW
电流= 42mA
读取从器件地址的 INA 器件- 0x41成功
电流监视器测试通过
我认为两条总线的数据不符合预期、例如总线电压显示为16383mV (即16.3V)、功率为0mW、这是不正确的、与其他数据类似。
您还可以分享寄存器详细信息, 使 PMIC LDO2能够为电流监控器供电!
Sudhakar,
我已经将此问题告知我们的制造商。 同时、您可以参考《 使用 INA226/INA228监测 AM263x MCU 上的总线电压和功率测量》应用手册 、了解有关自己执行此操作的说明。
此致、
布伦南
Sudhakar,
感谢您的耐心。 下面附上了使用电流监控器进行功率测量的工作二进制文件。
提醒:在运行当前监视器二进制文件之前、必须运行 PMIC 配置二进制文件。
此致、
布伦南