请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 您好!
我知道采集时间的目的是让 S+H (采样保持)电容器达到外部电路的电压电平。
AM2434数据表和技术参考手册(TRM)都说明了如何(通过 SampleDelay)设置该值、最大设置为257 SMPL_CLK、最小设置为2 SMPL_CLK。

但是、我找不到任何解释或公式来计算适当的采集时间。
我应该把一切都建立在实验之上吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ken:
您可以参考这份有关 C2000 ADC 的应用手册、以便更好地了解如何根据您尝试观察的信号的特性选择采集窗口。 https://www.ti.com/lit/SPRACT6
以下是 AM2434 ADC 的参数:
| 参数 | 值 | 注释 |
| VFS | 1.8 | adc 基准电压 |
| 最大值(uV) | 219.7266 | 最大采样误差 |
| TSH | 用户根据应用采样率请求选择的值 | |
| Ron | 200 | 采样开关导通电阻 |
| 通道 | 5.5pF | 采样保持电容器 |
| CP | 5.5pF | 片上寄生电容 |
此致、
布赖恩