主题中讨论的其他器件:DP83869
工具与软件:
你(们)好、
问题很简单:DP38349是否可以与 AM243x MCU 和工业通信 SDK (尤其是 TI EtherCAT 子器件栈)结合使用?
是否有适用于工业通信 SDK 的随时可用的驱动程序?
此 PHY 是否适用于现场总线(即 EtherCAT)?
谢谢、谨致问候
Dominik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好、
问题很简单:DP38349是否可以与 AM243x MCU 和工业通信 SDK (尤其是 TI EtherCAT 子器件栈)结合使用?
是否有适用于工业通信 SDK 的随时可用的驱动程序?
此 PHY 是否适用于现场总线(即 EtherCAT)?
谢谢、谨致问候
Dominik
您好、Dominic:
我将此主题分配给 EtherCAT 专家。
希望您已经参考了有关 如何以及为何在 EtherCAT应用中使用 DP83826的"PHY 选择指南"(修订版 C)
此致
Ashwani
大家好、Aaron:
可能我缺少一些东西、但我问的是 DP838 49. 而不是 DP838 26. .
我要问的 PHY DP83849是一个特殊的双端口 PHY (https://www.ti.com/product/DP83849I)、我们想知道这是否可用于 EtherCAT、因为有一个端口需要两个端口(EtherCAT 输入、EtherCAT 输出)。 不过、我们不确定此 PHY 是否符合 EtherCAT 标准、您可以为我们提供协议栈的 PHY 实现文件?
对于此处建议的 DP83826、设计似乎也没有任何现有的 SDK 支持: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1280134/mcu-plus-sdk-am243x-ethercat-support-for-dp83826e
此致、
Dominik
尊敬的 Dominik:
中的第一列 表2-1. PHY 选择指南 和 为何要在 EtherCAT应用中使用 DP83826、 列出了对 PHY 兼容性的要求。
如果是 DP838 49. 遵循上述所有 PHY 要求、那么您可以使用 DP838 49. 合适的工具。
对于此处建议的 DP83826、似乎也没有任何现有的 SDK 支持
此致、
亚伦