工具与软件:
大家好、专家:
如果 在客户的应用中未使用 WARMRSTn 和 ADC_CAL1引脚、建议如何处理这些引脚?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、专家:
如果 在客户的应用中未使用 WARMRSTn 和 ADC_CAL1引脚、建议如何处理这些引脚?
谢谢。
尊敬的 Fan:
[报价用户 id="204499" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428005/am2634-q1-how-to-do-with-unused-pins "]如果 在客户的应用领域未使用 WARMRSTn 和 ADC_CAL1引脚、建议用它们做什么?[/QUOT]WARMRSTn 引脚可以保持悬空。 数据表 AM263x Sitara 微控制器数据表(修订版 D)(TI.com)中的引脚连接要求表中列出了不使用时需要特别考虑的引脚。 如果未使用、ADC_CAL[0:1]模拟焊球必须直接接地(短接)(VSS)。
此致、
Sahana
嗨、Sahana、
感谢您的快速回复。
[报价 userid="539334" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428005/am2634-q1-how-to-do-with-unused-pins/5474219 #5474219"]ADC_CAL[0:1]如果未使用、必须将模拟焊球(短接)直接接至接地(VSS)。对于 ADC_CAL1、可以在数据表中找到"如果未 使用所有 ADC 实例(ADC[0:4]_AIN[0:5])的所有 ADCx_AINy 输入、则必须将 ADC_CAL[0:1]模拟焊球直接连接 (短接)到地(VSS)。" 我的理解是、如果未使用所有 ADC 输入引脚、则应将 ADC_CAL0和 ADC_CAL1短接至 VSS。 因此我需要仔细检查是否使用了一些 ADC 输入引脚、但未使用 ADC_CAL0和 ADC_CAL1引脚、如何处理 ADC_CAL0 和 ADC_CAL1引脚。