工具与软件:
我们将带来一个新的电路板、并且无法连接调试探针。 在 CCS 中、我们会显示一个包含以下文本的错误对话框:
连接到目标时出错:
(错误-2062 @ 0x0)
无法停止设备。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
(仿真包9.6.0.0.00172)
在尝试"Run | Load"选项或"Run | Debug"选项时。 将相同的工程和调试探针与我们使用相同处理器的某个旧设计配合使用时效果良好、因此我们很满意、调试探针和配置是否正确。
- 我们已检查处理器时钟是否正确-清除处理器时钟引脚上的25 MHz 信号。
- 我们已对连接到处理器的四个 JTAG 进行连续性和简短检查、检查结果是否正确。
- 3V3电源正确、处理器正在正确生成其1v2电源轨。
- ! RST 引脚被拉高。
- "验证..." 工程 Properties 对话框的 CCS General 选项卡中的选项会成功运行到完成。
我们还需要检查什么?