请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507 工具与软件:
团队成员、您好!
我有一位客户在 MSPM0G3507上测试 ECC。
在对其他控制器的测试中、我们希望通过在读取之前简单地不初始化存储器来触发错误。
这对于从开始的存储器区域而言是按预期工作的 0x20100000。 但对于我们想使用的默认区域、情况并非如此 0x20000000。
在数据表中、我们没有找到两个区域行为不同的任何原因、您能解释一下这种行为吗?
我已经查看了 MSPM0G 用户指南、它应该能起作用。
用户指南表明区域0x2000 0000可用于所有 MSPM0器件。
在数据表的内存映射中、 0x2000 0000看上去不是被执行、这就证明了客户不工作的原因。
- 您能澄清一下行为吗?
- MSPM0G3507是否真正不实施?
- 如果是这样、则数据表和用户指南之间会不匹配。 请澄清
谢谢
用户指南的链接

所述的要求