Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG
器件型号: LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件: CC2340R5、 SysConfig
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我正在使用 CC2340R5 基于 NESB 协议构建设备到设备数据交换系统。
主要要求是集线器在 8ms 时隙内轮询最多五个终端器件。
我已成功实现基本的 TDMA 方案;与每个终端设备的通信从每个 1200µs 开始、集线器在 5–10µs 内收到 ACK。 这符合我的需求。
主要问题是我是否可以在终端设备的 ACK 中插入有用的数据。
此致、
Danilo