工具/软件:
尊敬的专家:
我正在测试频率变化时 DB 和全局负载的功能。 详情如下。
所有 CMPB TBPRD 提供的红色 CMPA 都使用全局加载(OSH)。 全局加载的时刻是 TB 计数器达到0。
如果 馈入的值超过 TBPRD 值、 下图中描述的以下内容是否正确?
即使 TB 计数器达到0、FED 也将继续计数并继续产生死区延迟效应。
当频率变化和全局加载发生时、 由于进纸计数器此时尚未达到0、因此它不会响应此加载指令。
根据2、 此全局加载指令将由 FED 缓存、然后在 FED 计数达到0时执行全局加载指令。
4.根据3和4、 在频率转换后的第一个 PWM 周期中、脉冲将在图中圈出的位置丢失
谢谢、
Leo