EPWM1是主器件、EPWM2是从器 件同步、因为我在它们之间进行相移。
EPWM1设置为 TBPRD=4500 (10kHz)、因此如果我更改 EPWM2 TBPRD 值=9000 (5Khz)、则操作限定符不输出任何内容。 只有当它们的值相同或 PHSEN 被禁用(我不想这么做)时、它们才起作用。
我的目标是:
1) EPWM1在10kHz 时的中断(用于计算)、SYNC 被禁用、(EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO;)
2) EPWM2 AQ 用于在5Khz 下进行切换、但我想将相位更改为我希望的 EPWM1相位。