器件型号:TMS320F28378D 大家好、我想知道 TZ 函数的响应时间。
根据 TRM (TMS320F2837xD、p1913)、
'当一个逐周期触发事件发生时、在 EPWMxA 和/或 EPWMxB 输出上立即执行 TZCTL[TZA]和 TZCTL[TMZB]位中指定的操作。'
它被描述为"立即"、但是、从 TZN 信号变为低电平到 ePWMx 变为低电平需要多少时间(**ns)?
它是否使用微控制器的内部比较器检测特定阈值电压?
此致、